人防工程注意事项有哪些
人防工程已经受到了国家法律的广泛重视。所以说建筑商们为了更好的完成任务,将人防工程的注意事项进行了完善总结。并且都是以法律的明确规定和标准为基础的。那么人防工程注意事项有哪些呢?
一、人防工程注意事项到底有些什么呢
(一)建筑部分
1、防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。
2、密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应 平整光洁、易于清洗。
3、人防地下室防护区顶部(除第2条中叙述个区域外)不允许用水泥砂浆粉刷或找平。
4、非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门 框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应伸入结构层内。
5、当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入 墙内。
6、在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。
7、平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。
8、出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时 应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样。
(二)结构部分
1、 钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度laF=1.05lad。
2、地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下 层主筋上部穿过。
3、 人防区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫≦500mm梅花形布置)。
4、人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45o绑扎,墙厚≦ 400mm,每角2φ16;墙厚>400mm,每角3φ16。
5、被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。
6、 人防围护结构和密闭墙体(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺杆中 部应设止水片。
7、管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。
8、 梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为:
①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5lad,
②当顶板厚度<外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应≧1.5lad,
③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5lad,
④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5lad。
(三)电气部分
1、 在围护结构内敷设,穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆(包括各种强 弱电)管线,应按照人防要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿线管,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50),相邻线管管壁间距不小于100mm。
2、 人防强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋4~6 根管径为50~80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为备用管。具体做法为两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50)。
3、 各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时,母 线应符合防护密闭要求,桥架应改为穿管敷设,一根电缆穿一根套管。
4、临空墙、门框墙、人防外墙两侧的指示灯,配电箱,只能明装,不允许暗装。
5、临空墙、门框墙、人防外墙两侧安装接线盒及过渡盒时应避免两侧过线盒在同一位置。
6、甲类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽所工程、配套工程的柴油发电站中 除柴油发电机组平时可不安装外,其它附属设备及管线均应安装到位。
7、人防主体浇混凝土后,不得再打洞开槽。
(四)通风部分
1、人防围护结构及密闭墙体风预埋管为直接预埋管,外径为配合尺寸。风管预埋管以δ≧ 3钢板卷制,预埋管长度为700,两端出砼墙150;中间双面满焊密闭肋(δ≧5,b≧50),不焊法兰。不得用现成的钢管截断代替。在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接90o虾米弯头朝下。浇混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。
2、测压管以DN15镀锌钢管煨制﹑焊接,不得丝接。埋入墙砼,在砼中管段任意部位焊接 密闭肋(δ=5,b=50),井侧或非人防侧标高:人防顶板下0.5m,出墙150,丝接堵头;机房或防化值班室侧标高﹑机房地坪上大于2.0m,出墙150,丝接DN15闸阀。出墙管段刷两道红色调和漆。
(五) 给排水部分
1、防爆地漏和管道均为DN80,是压力管道。管道材料为镀锌钢管,连接方式为丝接,需
加麻丝,白厚漆。管道伸进集水坑100,焊接钢制弯头并接管至坑底200。地漏上口标高低于地平5~10mm,盖板应能在地漏支口内灵活转动,支口上黄油,盖板刷两道沥青漆。明露管道刷两道沥青漆。
2、 进出人防单元的管道,在人防侧安装P≧1.0Mpa,铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀,阀 与墙﹑顶之间的管道连接为焊接,不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于200。
3、进入人防的给水管道,阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。
4、临空墙﹑门框墙﹑在室外地坪上的人防外墙上水套管做法:两端出墙100,中间双面满 焊密闭肋(δ≧5,b≧50)。
5、穿越人防顶板的预埋管为预埋套管,预埋管中间双面满焊闭肋(δ≧5,b≧50)。套管 出顶板上下100。
6、 与人防无关管道不得进入人防,例:地面的给水﹑下水﹑雨水、空调冷凝水管。
7、临空墙、门框墙、人防外墙两侧的消火栓箱只能明装。 无锡市人防工程质量监督站
法律的条文越来越完善,关于人防工程的规定也越来越多。建筑方在建筑居民楼的时候,总会先参考研究人防工程注意事项,希望能建筑出合乎法律,让居民住着安心的好楼。人防工程注意事项包含了公共设施都应该注意的问题。遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110
@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>
·承担交通事故赔偿责任中的连带责任情形有哪些?
承担交通事故赔偿责任中的连带责任情形有哪些?1、交通事故责任者对事故造成损失应承担赔偿责任,承担赔偿责任肇事司机暂无力赔偿,由司机所在单位或车......
·刑事拘留的程序是什么?
根据法律规定,拘留由公安机关执行。公安机关办案人员认为需要拘留犯罪嫌疑人时,应填写《呈请拘留报告书》,注明有关犯罪嫌疑人的情况和拘留的理由,......
·什么是严格责任原则
什么是严格责任原则一、什么是严格责任原则严格责任原则指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或......
·什么情况属于遗弃罪?
抚养未成年子女、赡养老年人是立法机关以特定主体为对象而规定的义务。生活中的遗弃现象岁谈不上司空见惯,但在司法实践中起诉遗弃罪的案例也是时有发......
·不批捕后必须侦查的是否可以申请取保候审
一、不批捕后必须侦查的是否可以取保候审?可以办理取保候审,检察院不批捕后,公安机关需要立即释放,但可以要求依法取保候审或者监视居住,《刑事诉讼......
·公证放弃财产继承权需要什么手续材料?
公证放弃财产继承权需要什么手续材料?一、公证放弃财产继承权需要什么手续材料?放弃继承权需要合法继承人带上身份证明与被继承人的亲属关系证明......
·国有土地使用权转让不过户是否合理
土地使用权转让不过户是否合理?不合理,土地使用权的产权人是以土地使用证上登记的名字为准的,所以,签订了土地使用权转让协议以后,必须要抓紧时间到......
·满一年公司辞退需要补偿多少钱?
满一年公司辞退需要补偿多少钱公司员工已干满一年半,被公司辞退可以拿两个月工资的经济补偿金。劳动者没有法定过错的,用人单位应当支付经济补偿金劳......
·摄影作品侵权主体包括哪些
摄影作品侵权主体包括哪些一、摄影作品侵权主体包括哪些根据侵权情况的不同,侵权主体也有不同。从目前的现状来看,比较多见的侵权形式有两类:一......
·醉酒驾驶机动车6032的法律规定是什么?
醉酒驾驶机动车6032的法律规定是什么?在我们的现实生活当中,醉酒驾驶机动车辆,这种行为确实也是比较常见,所以酿成的交通事故也是数量比较多的,......
·侵犯公民个人信息缓刑的判决标准是什么?
通过不正当的手段获取公民的个人信息是侵犯他人隐私的行为,在法律上被判定为犯罪,这样的行为会被判相应的惩罚。从非法概念上的认定到判处的内容再到......