砖砌工程质量验收规范是如何规定的?
但凡是休建房屋的工程,都是需要需要砖砌的,而砖砌工程工程质量的好坏,关系着一个工程的根基,故而一般来说,在制定砖砌工程质量验收规范时,不仅需要以现有的规定为模板,更需要了解当前的地理形势,然后制定适宜的验收标准。
砌体工程施工质量验收标准
一、施工准备
1、材料准备及主要机具
1.1材料准备 MU15粉煤灰砖、M10水泥砂浆、200或100厚蒸压加气混凝土块(密度500kg/m3(A3.5B06级),抗压强度3.5MPa(A3.5级)),M5混合砂浆;HPB300或HRB400钢筋直径6.5,HRB400钢筋C12;众固牌ZHG-6型注射式植筋胶。 中砂、粉煤灰、水泥等材料应经进场并经试验符合有关规范的要求。
1.2主要机具: 机械:塔式起重机、卷扬机及施工电梯、切割机、GSB20-2型冲击钻。 工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推车等。
2、作业条件
2.1砌块砌筑施工前,结构工程经有关单位验收合格。
2.2放好砌体墙身位置线、门、窗洞口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。
2.3按砌筑操作需要,在剪力墙上弹出每层的建筑 0.50米线,作为标高控制线。
2.4基地清理干净无杂物,搭设好操作和卸料平台。
2.5配制异型尺寸砌块(同材割制);严禁采用斧砍、锤砸等野蛮施工方法。
2.6完成砌体填充墙构造柱钢筋绑扎、圈梁钢筋及墙体拉筋植筋完毕,并经抽检抗拔试验合格。
2.7正式砌筑前,应首先在标准层砌筑样板间,包括构造柱、窗台压顶、过梁等,按照设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工。
2.8砂浆搅拌站地面应硬化,应有磅秤且应搭设搅拌棚,周边应用防尘密目网封闭;砂浆配合比已经换算为施工配合比,在搅拌站用小黑板悬挂;
2.9对施工人员已经完成技术交底工作,明确施工工序流程和质量验收标准。
2.10对进场工人已经完成安全技术交底,明确现场重大危险源及其他不安全隐患;按照安全科的要求首先完成现场周边的安全防护。
2.11现场的搅拌机、施工电梯、塔吊等机械设备及线路敷设、安全防护等应经检查、检测符合要求后方可进行施工。现场应悬挂各种机械设备的操作规程和安全警示标志。夜晚应有足够的照明。
二、施工工艺
1、植筋施工工艺及施工要求
1.1工艺流程 弹线定位→钻孔→清孔→钢筋处理→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验(抽检)
1.2施工操作
(1)弹线定位 根据图纸的钢筋数量及位置,标注出植筋位置。经质检验收,符合设计和规范要求后方可钻孔施工。
(2)钻孔 用冲击钻钻孔。钻头直径应比钢筋直径大4mm左右。
(3)清孔 清孔是植筋中重要的环节之一,因为孔钻完后内部会有很多粉灰、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用空压机接风管吹孔把孔内粉末吹干净;或者用人工气筒吹孔,必要时再用水对孔进行冲洗,冲洗干净待干燥后再进行植筋施工。
(4)钢筋处理 钢筋锚固部分要清除表面锈迹及其他污物。
(5)注胶 锚固胶要选用合格的植筋专用胶,产品应有合格证明及使用说明等,能满足我项目砌体工程植筋要求。注胶应从孔底开始,排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不使胶液外流,孔内注胶应达到孔深的1/3或计算孔内的用胶量,以钢筋插至要求深度后孔外植筋胶稍有溢出为准。孔内注胶完成后应立即植筋。
(6)植筋 首先将配置好的结构胶注入孔内,并将结构胶涂于钢筋锚固端,然后缓慢将钢筋插入孔内,同时要求旋转钢筋,使钢筋插至孔底,使结构胶从孔口溢出,排出孔内空气,钢筋外露部分长度保证工程需要。
(7)养护 植筋施工完毕后注意保护,24小时之内严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化。
1.3施工注意事项
(1)施工现场采用加气块砖墙,植筋过程中根据加气块砖的尺寸及结构设计总说明(GS-T1~T2)中砌体填充墙植筋构造要求控制间距及数量。
(2)钢筋必须按要求除锈,钢筋表面不能有油渍等杂物。
(3)植筋所用的锚固胶必须是合格产品,各项性能指标要符合规范要求;植筋完成后应做到工完料清。
(4)植筋所用的设备及机具必须按该设备和机具的操作规程操作,不允许违章操作;植筋施工用电要按项目的用电规程操作,严禁违章操作。
2、砌体施工工艺及施工要求
2.1工艺流程: 基层清理—弹线—摆砖—立皮数杆—砌筑—沟缝—清理—验收
2.2主要施工方法及施工工艺
2.2.1基本要求
(1)砌体工程所用材料应有产品出厂合格证及复试报告,经外观检查验收,符合有关规范的要求;严禁使用不合格品。砌筑水泥应采用32.5级复合硅酸盐水泥,进场时应对其强度、安定性等进行原材复试;加气块应对其强度、容重等指标按照规范要求等进行复试,复试合格后方可进行施工。
(2)加气块的产品龄期不应小于28天;进厂后应按照不同规格分类堆放;堆放高度不宜超过2米。加气块不宜雨淋,长期不使用时应采取防雨措施;砌筑时的含水率不应大于30%。
(3)蒸养砼加气块不宜提前洒水湿润,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。
(4)在加气块砌体上严禁设置脚手架眼。
(5)加气块应采用专用切割工具切割,不得用斧头、铁锤等工具;切割面应平整无毛刺。
(6)±0.000以下或与土接触的砌体:采用MU15粉煤灰砖砌筑,砂浆采用M10水泥砂浆;±0.000以上:采用200或100厚蒸压加气混凝土块(密度500kg/m3,抗压强度3.5MPa),砂浆采用M5混合砂浆。
(7)卫生间砌体下部现浇高出楼地面200的C20混凝土防水沿,门口处不做。
(8)地下一层除楼梯核心筒外,100厚墙体均用高强、耐水石膏生态墙材(GEB)隔墙进行分割,厚度大于等于90mm,由专业厂家设计制作安装。
(9)每日施工完成后,应做到工完、料尽、场地清。现场材料(砖块)应按规格型号分类整齐堆码,禁止乱堆乱放。
(10)搅拌站应经常清理搅拌站场地的落地干灰沙,连同楼面清理的落地灰一起过筛后重新使用。特别是楼面落地灰必须每天及时清理,能够当时利用的现场利用,不能使用的堆积后返回搅拌站经过筛后使用。
2.2.2主要施工方法:
(1)基层清理干净后,弹出轴线及砌体外边线,进行组砌摆砖,尽量减少施工中的砍砖。
(2)砌筑砂浆应随拌随用,水泥砂浆和混合砂浆应在2~3小时内使用完毕;严禁使用
一则施工准备,二则施工工艺,任何一个环节出了差错,都将导致工程质量不能得到保障,在施工工程中,更是需要结合已经制定的规范。在最后施工完成后,需要完成自检工作后,再进行验收。
遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110
@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>
·交通事故中调解有怎样的技巧
在对交通事故进行处理的时候,不是一定要向法院起诉的,若当事人都有意愿的话,则可以申请由公安交警大队居中进行调解。而在调解的时候也需要对当事人......
·关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定
最高人民法院最高人民检察院公安部等关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定最高人民法院最高人民检察院公安部国家安全部司法部关于办理......
·个体工商执照年检在网上怎么进行?
个体工商执照年检在网上怎么进行?对个体工商户每年进行执照年检是国家的规定,检验个体工每年的年检有助于国家对个体工商户的管理,以防他们没有经营......
·没有签订劳动合同怎么要双倍工资吗?
没有签订劳动合同怎么要双倍工资吗?(一)在1个月内的,不管谁不愿意签均不需支付双倍工资。根据《劳动合同法实施条例》第5条之规定,自用工之日起1......
·法律规定套牌车能买吗?
法律规定套牌车能买吗?一、法律规定套牌车能买吗?当然不能买。可能是走私或黑车(抢劫,盗窃的来的)后续麻烦不断而且有可能会有刑事案件方面的......
·一、店面租住违约条款中的违约金是多少?
一、店面租住违约条款中的违约金是多少?店面租赁合同违约金一般参照造成的损失进行计算,大概相当于3个月左右租金。如果房东违约提前收回门面,合同中......
·随着离婚率的增加
随着离婚率的增加,离婚的人也越来越多,离婚的时候无一例外面对的都是两个问题,第一个就是财产分割,第二个就是孩子抚养权问题,那么调解离婚放弃抚......
·非上市公司债券发行价格是如何确定的?
非上市公司债券发行价格是如何确定的?根据我国相关法律的规定,非上市公司在2015年已经被允许发行债券,这在立法上是一大进步。非上市公司在发现债券......
·贷款诉讼时效法律规定中止中断区别有哪些?
?一、贷款诉讼时效法律规定中止中断区别有哪些?诉讼时效中断与中止的区别在于:1、发生的时间不同。时效中断可发生在时效期间的任何阶段;时效中止只能......
·离婚律师是怎样收费的
有的夫妻离婚可能自己没有多少时间去处理离婚事项,因此就会选择委托专业的律师来帮助自己。当然更多时候,离婚夫妻是希望通过律师帮助自己争取更多的......
·一、离婚夫妻共同财产的分割的方法有哪些?
一、离婚夫妻共同财产的分割的方法有哪些夫妻共同财产,原则上应当均分。在实践中,分割夫妻共同财产一般采用如下方法:(1)实物分割。即财物可以分割的......